Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

В.Охрименко
Супермодератор
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:26
Откуда: Так, мимо проходил...

Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение В.Охрименко » 12 янв 2011, 11:16

Место действия - станция "Киев".
Время действия - декабрь 1995 года.
Вахта заступила на дежурство обычным порядком, т.е. была выгружена вместе с имуществом с вертолета, проверила оборудование, помогла убывающим погрузиться и помахала им на прощанье руками.
Имущество определили на склады, разместились и начались обычные будни.
Надо сказать, что это была, по-моему, первая вахта, заступавшая на "Киеве" на месяц, а не на две недели, как было раньше. Плюс к тому - первая самостоятельная вахта инженера-механика, назовем его Дима (к нему нет ни единой претензии, он с честью вышел из необычной ситуации).
И вот в один ясный тихий день (морозец около -15) от 587-го поступает доклад о необычном перекосе фаз по второму фидеру, обнаруженному в ДГК (хотя приборы в ТЗ показывают нормальный режим работы обоих фидеров), а от слесаря-трубопроводчика - о странно изменившемся звуке работы насосов и отключении форсунок в котельной. Вызывают инженера-механика, но он смог только определить, что перекос возник в котельной. Первым делом, даю команду на перевод системы отопления на резервную котельную (ту, что в ДГК). Инженер-механик пытается доказывать, что в котельной все фазы на месте (типа, все в порядке), но в итоге под моим нажимом все-таки вводит в действие резервную котельную.
Спрашиваю, чем он проверял напряжение и нагрузку в котельной. Оказалось - индикаторной отверткой! Повторяем проверку, но уже прибором - и обнаруживаем обрыв одной из жил кабеля электропитания котельной!
Вся зима, фактически, впереди и температура ожидается до -36 с ветром. Что делать? Жить на резервной котельной? Так ее котлы "сжирают" в полтора раза больше солярки, чем основной для поддержания тех же условий жизни. Да и уверенности, что она продержится больше месяца особенной нет. Плюс - огонь в ДГК....
Словом, понятно, надо восстанавливать электропитание основной котельной. Прикидываем, что у нас есть - приходим к неутешительному выводу - отремонтировать кабель или заменить его нечем.
Начали, как положено с доклада "наверх" (но, поскольку прошло уже больше суток, пришлось вначале все объяснить приватно начальнику центра связи - простите Эдуард Эдуардович!) с точным соблюдением нормативных сроков по каждому действию.
И вот тут началась обычная для системы чехарда. Звонить начали ВСЕ! Даже те, кому вообще бы сидеть на высоких креслах и не мешать работать! Требовали докладов по таким вопросам, которые только усложняли нашу работу.
Итог:
- самое правильное решение подсказал буквально сразу же начальник РРЦ "Дракон-1" Лях Владимир Иванович. По его подсказке проверили сопротивление изоляции оставшихся жил кабеля, убедились, что она соответствует нормам и сделали "финт ушами" - взяли кабель, который планировалось использовать для замены сетей наружного освещения, соединили все жилы в параллель и протянули между ДГК и котельной, подключив его вместо поврежденной жилы.
Работа заняла 2 часа, после чего котельная успешно заработала. Инженер-механик, несмотря на некоторый мандраж, показал себя молодцом.
Вы думаете, а этом все закончилось? Как бы не так! Я после этого еще сутки сидел на канале отвечая на всевозможные вопросы!
ПОСЛЕДНИМ позвонил старший инженер - энергетик "Дракона-2".... Потребовал кучу информации и ..... лег спать.
Во всяком случае, дозвониться до него, чтобы доложить требуемое не удалось. Пришлось передать для него специальную телефонограмму (!) и передать ее на ПУС "Дракона-2" (чтобы прикрыть себя).
Хотя - и это не помогло уберечься от его недовольства.
Дальнейшее развитие этой истории было таково.
При смене вахты на "Киев" прилетел штатный инженер-механик Андрей Жаренов. Осмотрев все произведенные переключения, он подошел и доложил, что долговечность собранной схемы вызывает у него глубокие сомнения, и предложил ...... ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИТЬ НА "КИЕВЕ" КОТЕЛЬНУЮ!
Я посмотрел на него, затем - на градусник за окном (было уже около -25) и спросил только, уверен ли он в правильности своего предложения.
В ответ он представил свои расчеты, показывающие, что при незначительной доработке схемы теплоснабжения и полном включении масляных и газовых утилизаторов тепла на ДГА они вполне заменят котельную.
И МЫ РЕШИЛИ ПОПРОБОВАТЬ!
И, как это не покажется странным, расчеты оказались верными!
Так и работал "Киев" с отключенной котельной 3 года, пока в ходе реконструкции котлы в ДГК не были заменены на электрические и эта бывшая резервная котельная не стала опять основной.
И это было самым главным, тщательно скрываемым от всех комиссий секретом "Киева".
Так, мимо проходил...

Аватара пользователя
KLUCH
Супермодератор
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 15:34
Откуда: УЛЬЯНОВСК
Контактная информация:

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение KLUCH » 12 янв 2011, 21:36

Нет Владимир Петрович тут вы немного запамятовали,на месячный срок несения дежурства в тех.зоне "Киев" мы перешли весной 1996 года ;) ;) ;)
Списки состава вахт на тот период времени
Изображение
Изображение

В.Охрименко
Супермодератор
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:26
Откуда: Так, мимо проходил...

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение В.Охрименко » 13 янв 2011, 12:34

Да, ты прав.
Это оттого, что я на "Киеве" тогда три месяца непрерывно пробыл.
Так, мимо проходил...

Назаренко
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 21:58

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение Назаренко » 15 мар 2011, 19:32

Летом 1996-ого на "Днепре" восстановили (частично) утилизаторы в ДГК...заменили водяные и масянные , газовые менять не стали (так и висели под потолком с отглушенной обвязкой)...и тоже были весьма удивлены тем , что в сентябре и октябре (а потом и весь май-июнь) котельная откровенно валяла дурака :lol: , ибо система отопления была маленькой (общежитие , ДГК , собственные нужды самой котельной , совмещенной с резервной дизельной)...утилизаторы прекрасно справлялись примерно до -20 и при ветре не сильной паршивости.
А вот на более низких температурах был получен плохой результат...перед тем , как запустить котел ("Энергия-3М" с горелкой ПНГ) , приходилось отзваниваться в дизельную , дабы не прозевали температуру на дизелях...совместная работа утилизаторов и котла не клеилась , грелись дизеля , грелись и кипели...

За то по итогам сезона 20 тонн солярки экономии...

В.Охрименко
Супермодератор
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:26
Откуда: Так, мимо проходил...

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение В.Охрименко » 24 мар 2011, 10:00

А вот на более низких температурах был получен плохой результат...перед тем , как запустить котел ("Энергия-3М" с горелкой ПНГ) , приходилось отзваниваться в дизельную , дабы не прозевали температуру на дизелях...совместная работа утилизаторов и котла не клеилась , грелись дизеля , грелись и кипели...

Поскольку система отопления и система охлаждения дизелей - вещи разные, то перегреваться и "кипеть" система охлаждения дизелей не может принципиально, т.к. достаточно просто включить вентилятор охлаждения радиатора дизеля, или сделать такое включение автоматическим (что делалось инженерами-механиками и самостоятельно).
Это что-то ваши энергетики не так делали.
Второе: для получения максимальной теплоотдачи от дизеля в систему отопления необходимо было правильно "прогрузить" дизеля, ведь количество образующегося тепла прямо зависит от нагрузки.
И третье: внимательно просмотреть схему системы отопления и исключить лишние "петли", которые и давали основные потери тепла.
Ну а о такой "мелочи", как тщательное утепление теплотрасс и зданий, думаю, можно было бы и не напоминать.
Так, мимо проходил...

Назаренко
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 21:58

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение Назаренко » 02 апр 2011, 12:43

1)Уважаемый , я же уточнил... отзванивались в дизельную , дабы дизелист смотрел за температурой и включал вентиляторы при необходимости...необходимость заключалась в вашей фразе "система отопления и система охлаждения - разные вещи"...а в чем смысл утилизаторов тогда ? гыгыгы...

2)автоматика :lol: ...все (кроме насосов подкачки топлива в расходники ДГК) включалось ВРУЧНУЮ...

3)По поводу "правильно прогрузить дизеля"... кхм ... постоянное совмещение первого и третьего фидеров на первом и втором ДГА...второй фидер (ДГА номер 3 и 4) - 30 % загрузки (потолок потребления - 18 киловатт)...пятый и шестой дизеля подавались как допдопрезерв , оба были убиты вклочья , прорыв газов , давление масла - меньше килограмма , замена - "нецелесообразна"...
Попробуйте теоретически распределить нагрузку...

В.Охрименко
Супермодератор
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:26
Откуда: Так, мимо проходил...

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение В.Охрименко » 06 апр 2011, 13:37

Да, уж....
Мне остается только порадоваться, что я служил на "Киеве", что у нас были адекватные инженеры-механики, не допускавшие до такого состояния свою технику, (наверное - самое главное), что руководство РРЦ "Дракон-1" не только требовало от нас, чтобы все работало как должно работать, но и обеспечивало всем необходимым для проведения регламентных и ремонтных работ.
Так, мимо проходил...

Назаренко
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 21:58

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение Назаренко » 23 апр 2011, 07:16

Да при чем тут адекватность... "Днепр" далеко...и в этом вся проблема ...хреново было с финансированием , ох как хреново...+ если доставка превышает стоимость - это плохо...
Зато когда в 1997-ом были выделены МЕГАденьги , наш тогдашний командор с "Лены" сказал интересную фразу...
"Раз начали деньги вкладывать , значит - скоро закроют"...(с)

Пророк хренов :mrgreen: ...станцию закрыли аккурат после моего дембеля...

Аватара пользователя
Крылов А
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:53
Откуда: Моск.обл. г.Руза

Re: Можно ли прожить зиму, не включая котельную?

Сообщение Крылов А » 26 апр 2011, 21:58

Дальновидный был мужик! :mrgreen:


Вернуться в «Я - очевидец»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость